Вы дали в своем вопросе очень мало вводной информации, поэтому предложу свое видение данного вопроса.
Во-первых, Вы должны при прокладке новой электропроводки исходить из мощности потребителей, предполагаемых к использованию с запасом мощности, что определяет сечение проводов и тип автомата и УЗО для каждой группы потребителей.
Во-вторых, постараться максимально разделить контуры на отдельные ветви:
- контур освещения жилой комнаты и балкона;
- контур освещения ванны и коридора;
- контур освещения кухни;
- контур розеток жилой комнаты и балкона;
- контур розеток ванны и коридора;
- контур розеток кухни;
- в случае использования мощного потребителя (кондеционер, духовой шкаф и др.)- необходимо прокладывать дополнительную ветвь проводов;
В-третьих, используйте:
- для освещения медные провода сечением не меньше 1,5 мм2;
- для розеток- 2,5 мм2;
- для особомощных потребителей- сечение может доходить до 4 мм2.
Также выбираете автоматы и УЗО в зависимости от силы тока и могут быть:
- для освещения 10-16 ампер;
- для розеток - 25 и более ампер.
В-четвертых, если позволяют технические возможности- желательно провести контур заземления, если нет, то оборудуйте распределительный щиток не только автоматами, но и УЗО.
Примерная схема электропроводки представлена ниже.