Сопротивление заземлителя - это величина противодействия растеканию электрического тока в земле. Рассчитывается согласно правилам ПУЭ (Правила устройства электроустановок), это специальная группа нормативных документов Минэнерго.
Сопротивление заземлителя зависит от удельного сопротивления грунта и конфигурации самого заземлителя, а также от площади электрического контакта электродов с почвой.
Измеряется в ОМ и должно иметь минимально низкое значение. Идеальный случай - нулевое сопротивление, это значит, что вредные электротоки полностью поглощены землей. Но на практике такого, в основном, не бывает.
Для дома и гаража, согласно ПУЭ 1.7., нормальным считается заземление в 10 - 30 ОМ, к этому и нужно стремится.
Для рассчета сопротивления заземления существуют специальные формулы. Если заземлитель состоит из специального металлического вертикального стержня, как и полагается по правилам, то для расчета воспользуйтесь этой формулой:
Стоит пояснить, что р - удельное сопротивление грунта,
d - диаметр заземлителя в метрах,
l - длина заземлителя в метрах,
Т - заглубление заземлителя в метрах,
ln - натуральный логарифм.