Мы все пользуемся ванной комнатой, в которой стоит не только ванна и часто раковина, и не только вода подаётся к этому сантехническому оборудованию, но зачастую в ванной комнате ещё кроме освещения находится стиралка, сушилка, розетки, которые питают такие электроприборы, как фен и бритва.
Так вот мы всё это видим, а о том, что ванная комната разбивается на зоны по электроопасности или электробезопасности, мало кто знает, а что существует регламент, вообще наверное и многие стрители из фирм "Рога и Копыта" даже и не слышали, это я на собственном опыте убедился.
Итак, для тех кто не в курсе, есть такой документ ГОСТ с номером Р 50571.7.701-2013 и наименованием:


В этом документе обращаемся к пункту 701.30, который и описывает характеристики зон опасности, вот они:
- 701.30.2 в этом пункте описывается зона "0"
Это внутренняя часть самой ванны или же поддона для душа, но если душ без поддона, тогда высоту нулевой зоны принято считать в 10 сантиметров, после 10 сантиметров уже зана 1 идёт. Также и по горизонтали, как только заканчивается внутренняя часть ванны или поддона, сразу начинается зона 1. Смотрите Рисунок 701.1 в этом документе.
- 701.30.3 в этом пункте описывается зона "1"
Эта зона 1 начинается от уровня пола и проходит полностью по горизонтальной плоскости и доходит до самой высокой душевой насадки, или же до вентиля подачи воды, или же по всей горизонтальной плоскости, которая лежит на высоте до 225 сантиметров от самой (внимание!) верхней точки всего уровня пола в ванной комнате.
По вертикали эта зона ограничивается самой дальней точкой ванны или поддона для душа, а также на расстоянии 1200 миллиметров от центра вентиля для воды, находящемся на стене, или же потолком, если душ без поддона. Кроме всего вышеперечисленного зона 1 также находится под ванной и душем. Смотрите Рисунок 701.1 в этом документе.
- 701.30.4 в этом пункте описывается зона "2"
Вторая зона можно сказать включает всё остальное пространство, которое выходит за зону 1 (но ограничена в размерах, смотрите ниже), начиная от границы зоны 1 и по уровню пола и горизонтальной плоскости, выше 225 сантиметров от самой (внимание!) верхней точки всего уровня пола в ванной комнате.
По вертикали эта зона после границы 1 и вертикальной плоскости на расстояние 60 сантиметров от зоны 1 (смотрите Рисунок 701.1 в этом документе). А вот если душ без поддона, тогда в этом случае зона 2 отсутствует за счёт увеличения зоны 1 по горизонтальному размеру в 120 сантиметров. Смотрите Рисунок 701.2 в этом документе.
Для зоны "0" используют электрооборудование с системой защиты IPX7
Для зоны "1" используют электрооборудование с системой защиты IPX4
Для зоны "2" используют электрооборудование с системой защиты IPX4
Об этом читайте в пункте 701.512.2 этого же документа.
Далее в документе:
пункт 701.512.3 описывает защиту электропроводки
пункт 701.512.4 установку распределительных устройств
пункт 701.55 размещение электроприёмников
пункт 701.753 обогрев пола электрический
Рисунок 701.1
Рисунок 701.2