В Главе 5.6 о конденсаторных установках в ПУЭ (Правилах устройств электродвигателей) очень подробно и доступно описаны все способы защиты в целом.
В ПУЭ Защите уделено внимание начиная с пункта 5.6.16 по пункт 5.6.23 (включительно).
Если коротко, то можно перечислить следующие способы защиты конденсаторных установок:
- конденсаторные установки (далее КУ) в целом должны иметь защиту от КЗ (короткого замыкания), которая может действовать на отключение без выдержки времени;
- КУ в целом должна иметь защиту от повышения напряжения сверх допустимого значения;
- должно быть предусмотрено отключение установки с выдержкой времени в интервале от 3 до 5 минут;
- повторное включение установки возможно только после снижения напряжения в сети до номинального (но не раньше, чем через пять минут после отключения установки);
- для случаев с возможной перегрузкой конденсаторов токами высших гармоник предусматривается релейная защита;
- для конденсаторных батарей с двумя и более параллельными ветвями должна применяться защита, которая срабатывает при нарушении равенства тока ветвей;
- внешние предохранители конденсаторов обязательно должны иметь указатели их перегорания;
- КУ должны иметь защиту от грозовых перенапряжений.