Греются промежуточные соединительные металлическое колодки, в чём причина?

домовой [64.5K] 3 года назад 

Соединил через металлические колодки с мощными зажимами на винтах медные и алюминиевые провода, чтоб не соединять их между собой на прямую, контакт отличный, винты затянуты, но почему то эти колодки перемычки греются при нагрузке примерно в 4-5 кв. В чём, причина, что сделать, чтоб этого не происходило!

2

Не глядя трудно понять причину нагрева колодок. Основная причина нагрева электрических соединений - плохой контакт, но вы пишите, что контакт отличный, винты затянуты. Посмотрите, может быть колодки для провода большего сечения ? тогда даже при затянутых винтах контакт будет плохой, могут быть окислены провода или контактная поверхность колодок. Ещё одной причиной нагрева может быть малое сечение провода для данной нагрузки, но тогда будет греться и сам провод, а не только колодка. Больше причин нагрева я не вижу.

система выбрала этот ответ лучшим
4

Значит исправил я ситуацию! И причина была очень такая хитрая.

Вопреки тому что и провода и сами колодки и даже винты были абсолютно новые и не имели никаких признаков коррозии и окисления, а винты были затянуты - ,,колодки грелись! Не так чтоб до красна, но грелись!,,

Далее я стал выяснять почему и отслеживать начало нагрева, начиналось оно с места крепления (зажима) алюминиевого провода, там где был зажат медный провод такого не было и сами провода по своей длине не грелись.

Я несколько раз перепроверял затяжку, но проблема не уходила.

Тогда поступил другим способом, выкрутил винты и снял с колодки прижимные пластины, с провода сделал петлю, затем вставил в него болт с прижимной пластиной и затянул таким образом, увеличив площадь контакта.

После такой процедуры греться данное соединение перестало и даже с большей нагрузкой только слегка теплое! Но это замечается и по всей длине провода!

Так что, не только хороший контакт и затянутые болты колодки важны, а и площадь контакта с соединительной колодкой.

Просто вставить под прижимную пластину зачищенный провод оказалось не достаточно для такой нагрузки пришлось согнуть провод петелькой, примерно вот такой.

1

Трудно сказать, по какой именно точно причине греется колодка, ведь больше вы ничего не написали, ни что далее подключено, ни какое сечение, да и вообще, по какой причине подключали колодки, проводку меняли или кидали провода, или что-то ещё.

Насколько я понимаю из описания, вы колодку уже проверили, и провода там, что алюминиевые, что медные, хорошо зажаты.

Вообще я бы сначала нагрузку на общую сеть просчитал, какие именно подключены приборы и в каком они состоянии. Ведь даже старый электрочайник с нарушенной электрической цепью может влиять на нагрев соединения вдали от прибора.

Так например, во многих случаях бывает, что прибор может быть неисправный, а греться будет соединение вилка-розетка.

Так что не обязательно нагрев колодки будет от плохого соединения на ней, просто там ток перетекает через два соединения и три разных металла, вот и происходит нагрев.

Кстати, вы не описали сечение проводов, медного и алюминиевого, может тут беда, проверьте по таблицам, сколько каждый из проводов выдерживает нагрузки, и сравнить их с общем потреблением.

Я бы ещё проверил окисление материала в местах соединения на колодке.

Бывает такая ситуация, что на шайбе или проводе создаётся плёнка, с виду вроде бы всё хорошо прижато, а контакт слабый. На всякий случай открутите соединения, обработайте прижимную поверхность натфелем или наждачной бумагой и закрутите всё заново, посмотрите, будут улучшения или нет.

Ещё вспомнил беду, которую несколько раз наблюдал, в основном с алюминиевым проводом. Возможно он где-то рядом под изоляцией переломался, отсюда и слабый контакт, а температура передаётся по проводу к колодке, вот она и греется.

0

Чтобы сразу же отойти от конспирологии, рекомендую всем начинающим электрикам и любителям помастерить запомнить, что соединения проводников могут греться по трем основным причинам:

  • недостаточное сечение проводников;
  • плохой контакт в колодке;
  • большая протяженность питающего проводника.

Если вы выбрали питаюшие кабели (провода) правильно, колодка соответствует предполагаемой нагрузке и контакты зажаты на совесть, никакого нагрева не будет.