Если вы видите это сообщение, значит, произошла проблема с загрузкой файлов в стилей (CSS) нашего сайта. Попробуйте сбросить кэш браузера (Ctrl+F5).
Если это не поможет, а вы находитесь в регионе, где возможны ограничения интернет-трафика с российских серверов - воспользуйтесь VPN.
3

Можно ли использовать треснутые плиты для перекрытия?

zorro [3] 14 лет назад 

Привез на дачу 9 плит пустотки по 6 метров, б/у. Сложил в две стопки но мало подложил планок по бокам и половина плит треснула посередине, так как сверху на плитах оставалась старая стяжка. Можно ли использовать такие плиты для перекрытия? Давления (перегородки) сверху не планируется.

2

Принятие решения зависит от направления и ширины раскрытия трещин.

Круглопустотные плиты изготавливаются с предварительно напряженной рабочей арматурой и выдерживают, в зависимости от марки и высоты (толщины)плиты, приличную нагрузку - от 450 до 1250 кгс/м2.

Треснувший снизу защитный слой бетона не всегда означает уменьшение несущей способности плиты перекрытия. В изделии нижняя часть работает на растяжение и эту нагрузку воспринимает рабочая арматура, расположенная как раз в нижней части плиты с защитным слоем бетона (около 3см). Верхняя часть плиты от вертикальной нагрузки сжимается и эту функцию выполняет бетон.

Так что трещины снизу - это еще не смертный приговор.

Трещины, образовавшиеся на гладкой поверхности нижней части плиты, не всегда являются опасными. Если, к примеру, плита треснула вдоль (параллельно продольной оси), то в этом страшного ничего нет. Более того, если плита полностью разломается вдоль на две отдельные части

ее можно смонтировать по частям и перекрытие будет нести проектную нагрузку. Можно считать, с незначительными отклонениями, что вы уложили две отдельные плиты.

Для поперечных и косых трещин существуют ГОСТовские требования.

Если волосяная поперечная или косая трещина раскрылась не более, чем 0.3мм - это допустимо и трещину нужно затереть цементным, известковым или гипсовым раствором.

Если же трещина имеет толщину более 0.3мм, то согласно СНиП 2.03.01-84 нужно произвести контрольные измерения плиты в проектном положении на прогиб без нагрузки и с нагрузкой. Предельно допустимые прогибы, в зависимости от длины плиты, можно найти в СНиП 2.01.07-85.

Если прогиб превышает норму, тогда в нескольких местах трещину расширяют и определяют состояние арматуры. В случае, если арматура не успела покрыться ржавчиной, тогда с незначительным усилением плита монтируется, а швы заполняются раствором.

Усиление плит выполняют швеллерной или двутавровой обоймой.

Подбирается швеллер, с внутренним расстоянием между полками равным толщине плиты с плюсовым допуском, одевается по длине на плиту с обеих сторон, между верхней полкой швеллера и панелью забиваются металлические пластины и в таком усиленном виде плита монтируется. Если монтируются несколько треснувших плит, то применяют двутавр нужной высоты. После монтажа зазор между плитой и верхней полкой зачеканивается бетоном с мелкой фракцией щебня.

В вашем случае, чтобы не вызывать экспертов, можно перед монтажом плит уложить на стены дополнительную балку, чтобы частично передать на нее нагрузку от поврежденных плит, а при отделке обыграть эту балку гипсокартоном или сделать подвесной потолок.

0

Без визуального осмотра Ваших плит, сказать, что либо, точно вообще без вариантов.

То что плиты являются б/у это ни чего страшного, плиты перекрытия со вторичного рынка, это очень распространённое явление, люди удешевляют таким образом, строительство.

А вот трещины, это не есть хорошо, но в некоторых случаях такие плиты укладывать можно.

Должны совпасть несколько факторов. К примеру перекрытие чердачное (то есть запредельной нагрузки на плиту не будет), дальше, плита с трещиной укладывается между двух "здоровых" плит (то есть целых), шов заделывается раствором, в итоге получаем довольно не плохую прочность.

Или плита с трещиной укладывается с опором на три стены, не на две, а именно одной из длинных сторон она так же упирается на несущую стену.

И в этом случае можно. Далее, треснутая плита , а под ней пусть даже не несущая, но кирпичная перегородка, сверху на плите стяжка, стяжка не менее 5-и см, стяжка равномерно распределит нагрузку по плите и то что плита с трещиной, уже не так страшно.

Ну и конечно размеры трещины, вот основное, о них хотелось бы знать. Обычно трещины свыше 5-и мм практически означают "приговор" для такой плиты,

она используется в другом месте, её укорачивают, или резом вдоль, или поперёк, но в целом виде уже не используют.

Подобные решения (укладывать не укладывать), если Вы переживаете, лучше не принимать самостоятельно, вызовите специалиста, он осмотрит плиты и поможет принять правильное решение.

Знаете ответ?
регистрация