Самонесущий изолированный провод "СИП" - это многожильный провод


Чтобы сравнивать сопротивление, нам понадобятся данные из нескольких нижеприведенных таблиц.
Таблица 1. Активное сопротивление токопроводящих жил изолированных проводов марок СИП-1, СИП-2, СИП-4 при 90 градусах C.
Таблица 2. Индуктивное сопротивление токопроводящих жил изолированных проводов марок СИП-1, СИП-2, СИП-4.
Таблица 3. Характеристики токопроводящих жил сталеалюминиевых проводов и проводов из алюминиевого сплава со стальным сердечником.
Таблица 4. Активное и реактивное сопротивление токопроводящих жил проводов, используемых в кабелях.
Для сравнительного анализа возьмем алюминиевые провода марок СИП4 4х16 и АС 16/2,7. Оба провода имеют одинаковое полезное сечение 16 квадратов (кв. мм.).
-Самонесущий изолированный провод марки СИП4 4х16 как правило применяется для монтажа воздушных линий силовых и осветительных электрических сетей, рассчитанных на напряжение до 1кВ. и используется для передачи и распределения электрической энергии.


-Провод для воздушных линий электропередач марки АС - это многожильный алюминиевый провод с сердечником из оцинкованных стальных проволок.


Активное сопротивление токопроводящей жилы провода СИП4 4х16 составляет 2,448 Ом на 1 км. длины провода (Таблица 1).
Активное сопротивление токопроводящей жилы провода АС 16/2,7 составляет 1,8 Ом на 1 км. длины провода (Таблица 3).
Сопротивление токопроводящих жил проводов СИП больше, чем проводов АС 16/2,7.
Сравним индуктивное сопротивление провода СИП4 4х16 (Таблица 2) - 0,0821 Ом/км., и провода с сечением жилы 16 квадратов, используемых в кабелях (Таблица 4) - 0,068 Ом/км.


Сопротивление проводника определяется по формуле:
Разное сопротивление проводников при постоянной длине L и сечении S зависит от удельного сопротивления проводника p.
А удельное сопротивление проводника p, руководствуясь


Удельное сопротивление p химически чистого алюминия составляет 0,028. Его изменение зависит от наличия примесей в алюминии.


Получается, что технология производства алюминия для проводов СИП отличается от проводов марки АС и обычных проводов для кабелей.
Незначительное увеличение сопротивления токопроводящих жил проводов СИП объяснятся тем, что улучшились другие эксплуатационные характеристики данных проводов.