Есть первое Правило, подключение к проводу СИП, как на столбе, так и на фасаде дома, должно выполняться исключительно квалифицированным электриком(!!!)
Есть второе Правило, которое гласит что подключение провода СИП к магистрали, осуществляется только после того как подключаемый провод (например ВВГ) соединен со щитом. Для начала подключите провод к вводному автомату, а потом устанавливайте его на СИП.
И это обязательно нужно знать, и тогда не станет такой вопрос и вы не подвергните опасности себя, а свою улицу угрозе остаться без электричества.
Даже не могу представить, какие обстоятельства могут вынудить не электрика по образованию, лезть подключаться самому к СИПу под напряжением, вместо того что бы вызвать и дождаться электрика. Ну все таки подобные обстоятельства появились, тогда так -
Если же СИП уже подключен к магистрали, то все наши советы скорее будут как минимум для "электротехнического персонала" хотя бы II и III группы допуска. Лезть в провода под напряжением, не имея понятия об электротехнике, не советую. Нужно знать хотя бы азы.
Ну уж коли вы отличаете контактор от клавишного выключателя, то подключить дом от СИПа находящегося под напряжением, вы сможете, с максимальными мерами предосторожности.
Перво наперво СИП должен быть надежно закреплен на подвесе, иметь нормальный провис и расстояние до ближайшей опоры не более 10 метров от строения, высота крепления на стену дома не менее 2,75 метра. Нельзя подключаться к СИПу держащемуся ненадежно, имеющему повреждение изоляции.
Для "врезки" в СИП есть вот такие ответвительные зажимы -
они прокалывают изоляцию СИПа и входят в сердечник (в жилу) Между собою стороны зажима соединены перемычкой, которая собственно и является проводником тока от СИПа к ответвлению.
Один из контактов обжимает питающий провод СИП, находящийся под напряжением, второй зажимает провод-отвод идущий в помещение. Затягивается зажим обычным ключом. Момент затяжки определяется сворачиванием головки болта - как свернулась головка, значит хватит (крепеж этих зажимов напоминает крепление замков руля у мотоциклов и автомобилей - так же сворачиваются головки)
Внутри зажима происходит следующее -
К стати, такие зажимы с ответвлениями ставятся не только на СИП под напряжением, а и без напряжения. Например при ремонте воздушных линий электропередач для заземления участка линии. Ведь даже если напряжение с линии снято, всегда имеется риск получить удар от блуждающего, и вот здесь тоже помогает такой зажим.
Вот с такими мерами предосторожности делают это спецы -
-- обязательно диэлектрические перчатки, изолированный ключ и удерживающее устройство. Хотя ответвительный зажим и считается относительно безопасным, но иногда изоляция СИПа имеет свойство лопаться, особенно на больших пролетах между опорами -
Но, не боясь показаться нудным, опять предостерегу. Подумайте прежде чем лезть к СИПу под напряжением! (это не касается квал. электриков - они и без меня знают ответ на этот вопрос)