Переносные заземления проходят различные испытания в зависимости от сроков его использования (с производства, после хранения на складе, постоянно или частично используемых) а также согласно графиков. Существуют три вида испытаний, в процессе которых происходит выбраковка:
1) Приёмосдаточные (первичная проверка)
2) Периодические (каждые 5 лет)
3) Типовые (во время конструктивных изменений)
Проверка проходит три этапа:
1 - Визуальный осмотр на целостность
2 - Испытания климатические
3 - Испытания на механическую прочность штанг
4 - Контроль сечения жил
5 - Контроль динамической и термической стойкости
6 - Контроль уровня переходного сопротивления
7 - Контроль изолирующих элементов, электрическим методом
Выбраковка происходит при не соответствии следующих пунктов:
- струбцина-проводник - нарушение соединения
- разрушение заземляющих проводников или следы расплавления металла
- обрыв жил проводников более 5%