Если вы видите это сообщение, значит, произошла проблема с загрузкой файлов в стилей (CSS) нашего сайта. Попробуйте сбросить кэш браузера (Ctrl+F5).
Если это не поможет, а вы находитесь в регионе, где возможны ограничения интернет-трафика с российских серверов - воспользуйтесь VPN.
1

Почему вентилятор внутреннего блока сплит системы работает рывками?

Elden [108K] 8 лет назад 
3

Такая проблема бывает и внутренний блок выдает воздух порциями или как говорят ремонтники - "плевками". Он с интервалом в 4-5 минут как-бы выключается и снова включается, а если подержать на нем ладонь, то ощущается повышенная вибрация и своеобразные по ощущениям рывки.

Что тут может быть:

  • банальное загрязнение тех же фильтров, крыльчатки или, например - испарителя. Воздух не идет свободно и нарушается связанный технический цикл работы кондиционера;
  • барабан плохо зафиксирован по причине развинтившегося винта, который его фиксирует;
  • "накрылся" конденсатор;
  • хладагент упал по уровню ниже допустимого минимума и необходимо срочно его дозаправить;
  • цепь электродвигателя (или обратной связи) не справляется со своими функциями;
  • белка вентилятора нуждается в чистке или же нуждается в смазке опорная (для белки) резинка;
  • проблемы с подшипником в двигателе, который "подклинивает";
  • микросхема (кодирует данные по частоте вращения и передает на управляющий микропроцессор) нуждается в замене.

Это не все причины и как видите - их "мильен", так что без профессионала обойтись будет трудно. Если нет на него денег или по другим причинам пригласить не можете, то попробуйте на электродвигателе проверить работу подшипников, они не должны "тормозить". Далее, нужно рукой провернуть белку, никаких шелестящих звуков быть не должно, если есть - чистка/смазка. Включите агрегат на вентиляцию (без тепла/холода), так можно исключить из причин гидравлический контур.

модератор выбрал этот ответ лучшим
2

Была у меня на работе такая проблема, возможно я не так правильно опишу её и в каких-то других случаях рывки могут быть другие, да и причины данных рывков несколько, так что необходимо вызва специалиста, но и он не всегда сразу вам скажет в чём там дело и может просто развести на деньги или починить, да не то.

Но с другой стороны в защиту работников службы по обслуживанию кондиционеров хочется сказать одно - если вы не проводили ТО своей сплит-системе (как в нашем случае) то работа скорее всего будет комплексная.

Итак у нас сплит-система начала выдувать воздух рывками, вроде пару секунд нормально дует, потом вентилятор останавливается на каких-то промежутках в несколько секунд или поэтапно и снова дует нормально, короче говоря работал в каком-то своём такте мелодии.

Забегая вперёд озвучу нашу проблему - замена подшипника вентилятора и по ходу дела полная чистка и замена фильтров.

Но в начале спецы, которые приехали к нам не смогли без разборки сказать что это такое и сделали вот что:

1 - проверили хладаген и дозаправили.

2 - во время разборки прозвонили цепь электродвигателя.

3 - сказали, что возможно придётся менять трёхходовой клапан, он клинит.

4 - разобрали полностью внутренний блок (там столько грязи было, что даже странно как он вообще работал) и промыли все элементы.

После того, как сняли вентилятор, он такой длинный практически по длине всего блока, то сразу увидели, что подшипник накрылся. Там подшипники странные стоят, в пластиковом корпусе, их 2 штуки.

1

Хотя моделей сплит-систем довольно много, всё же можно выделить общие причины такой работы вентилятора (с рывками):

Внутренний блок давно не чистился, могут быть засорены не только фильтра, но и крыльчатка вентилятора.

Вся это грязь и пыль (и даже плесень) во внутреннем блоке,

становится препятствием для нормального выхода охлаждённого воздуха, поэтому и наблюдаются те самые рывки.

Внутренний блок надо чистить, причём регулярно примерно раз в 2-а, 3-и месяца.

Возможно стопорный винт барабана раскрутился, его надо подтянуть.

Проблемы с электроникой, нарушена цепь обратной связи, или датчик вышел из строя (датчик Холла, именно он отвечает за стабильную работу скорости вращения вала электродвигателя вентилятора, который находится в внутреннем блоке спит-системы).

Конденсатор или уже вышел из строя, или что называется "на подходе".

Нужна диагностика электродвигателя вентилятора.

Возможно проблемы с подшипниками, возможно ось деформировалась и.т.п.

Вот это в целом, но могут быть и индивидуальные моменты связанные с конкретной моделью сплит-системы.