Расположение и способ установки аппаратов защиты электросети регламентируются Главой 3.1 Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
- В разделе "Места установки аппаратов защиты" в пунктах 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16 говорится о том, что аппараты защиты должны быть расположены в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним для их обслуживания.
- Аппараты защиты должны быть установлены таким образом, чтобы не было случайной возможности их механического повреждения.
- Их расположение не должно представлять опасность для обслуживающего персонала и окружающих предметов.
- Аппараты защиты, на которых имеются открытые токоведущие части должны быть должны быть доступны только для обслуживания квалифицированным персоналом.
- Аппараты защиты должны устанавливаться в тех местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это является необходимым для обеспечения чувствительности или селективности защиты.
- Следует устанавливать аппараты защиты непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии.
- В случае необходимости допустима длина участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м.
- При этом проводники на таком участке могут быть меньшего сечения, чем сечение проводников питающей линии, но при этом оно не должно быть меньше, чем сечение проводников, идущих после аппарата защиты.
- Для ответвлений в труднодоступных местах допустимо устанавливать аппараты защиты на расстоянии до 30 метров друг от точки ответвления.
- В этом случае сечение проводников ответвления д.б. не менее сечения, определяемого расчетным током и должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности у защищенного участка питающей линии.
- В таких случаях прокладка проводников ответвлений должна производиться в горючей наружной оболочке или с применением изолированных проводников (в трубах, металлоруковах, специальных коробах и т.п.)