Силовые трансформаторы обычно в эксплуатацию вводятся без сушки, конечно если условия транспортировки, складирования и монтажных работ соответствуют требованиям ГОСТ 11677-85 Если же есть сомнения, то придётся применить один из видов сушки (прогрева)а так же сделать сделать контрольную подсушку. Сушку следует проводить в соответствии с ВСН 342-75. Просушить трансформатор можно одним из следующих способов: индукционный нагрев за счет вихревых потерь в стали бака: в основе этой методики лежит прогрев активной части, находящейся в баке, теплом, создаваемым вихревыми токами. Для этого на бак наматывают специализированную намагниченную обмотку, которая и будет являться источником индукции.
токами короткого замыкания:Данный способ заключается в том, что обмотку трансформатора, которая имеет наменьшее напряжение, коротят на клеммах вводов. Другая обмотка при этом подключается к источником переменного тока с частотой 50 герц.
постоянным током — данный способ сушки основан на пропускании тока, близкого к номинальной величине, через обмотки трансформатора, подвергаемого сушке. Элемнеты, не участвующие в процессе закорачивают и обязательно заземляют. К таким элементам относятся бак и прочие обмотки, которые не связаны с прогреваемыми постоянным током.
циркуляцией специального масла через электронагреватели. Тут всё просто. Масло из нижней части поддона подаётся в устройство прогрева, а затем, уже через верх возвращается на место.
прогревом бака ИК излучением Для этого используются специальный ИК-лампы большой мощности. Методика применяется для трансформаторов мощностью до 1 Мвт.
наддувом прогретым воздухом в тёплом укрытии или сушильном шкафу. Воздух, прогретый до 100С подаётся в сушильный шкаф,для этого используются тепловые пушки с подходящими характеристиками. Сейчас этот способ используется крайне редко.
Если сразу не получилось, то производится ещё и дополнительный прогрев трансформаторов с помощью электрических печей закрытого типа, которые ставятся под днище трансформаторов. Выбор технологии сушки зависит от многих факторов: степени увлажненности трансформатора, его размеров, наличия тех или иных устройств для нагрева, дополнительного оборудования, приспособлений и т.п.