Как между собой соединить полосу заземления, можно без сварки обойтись?

Elden [108K] 5 лет назад 

Надо соединить четыре куска полосы между собой, сварки нет, как можно это сделать без сварки?

1

Для того, чтобы разобраться, как же можно соединить полосу заземления (а если вы задались этим вопросом, значит у вас нет образования по данному направлению и опыту) нужно найти соответствующие документы, вот и пройдёмся по этим документам.

1 - для начала обращаемся к ПУЭ-7, а именно к п.1.7.139-1.7.146 и видим в 1.7.139, что можно соединить и другими способами, нежели рекомендованной сваркой, но не во всех помещениях, на это надо обратить внимание!

ПУЭ-7 нас отправляет к ГОСТ 10434, в котором описываются "Контактные соединения цепей", там много всего описано, в том числе даны ссылки на прочую документацию.

В приложении 2 дан рисунок, как соединяются плоские проводники, о которых речь в вопросе.

Нас интересует два вида соединения:

а - с контргайкой

б - с пружинной шайбой

На рисунке под номерами обозначены следующие позиции:

1 - плоский вывод (шина) - (в данном случае является проводник: полоса заземления)

2 - шина (кабельный наконечник) - (тут имеется ввиду ответная часть)

3, 4, 5 - шайба, болт и гайка стальные - (должны соответствовать ГОСТам, данным в этом документе)

6 - пружинная шайба - (должны соответствовать ГОСТам, данным в этом документе)

Как видим, всё достаточно просто, пластина соединяется благодаря набору болт, гайка, шайба.


Также в данном документе в приложении 3 описана подготовка деталей к соединению, а в приложении 4 крутящие моменты.