Когда имеет смысл использовать провод 2,5 мм2 вместо 1,5 мм2 в электрическом удлинителе?

aabramovsky [1] 4 года назад 

Речь идет об удлинителях.

Делаю для себя удлинители 220в на 4 розетки. С одной конца использую колодку на 4 розетки с маркировкой 16А 230V. Колодка написано на 16А, хотя максимально внутри в винтовые зажимы можно засунуть провод 2.5мм2

С другой стороны использую вилки легранд тоже на 16А.

По табличкам из интернета, для медных проводов сечением 1.5мм2 максимальная сила тока 19А. Это больше чем то, на что рассчитана вилка и блок розеток. Т.е. использовать провод сечением 2.5мм2 бессмысленно? Или это может быть оправдано в каких-то случаях (например, длина удлинителя)?

3

Вы правы, провод сечением 1,5мм2 достаточен для тока в 16А, но только если удлинитель короткий. Если нужно подключить потребитель на большом расстоянии, лучше использовать 2,5 мм2, особенно заметно при подключении сварочного аппарата - инвертора, уже при длине удлинителя 15 метров (1,5мм2)чтобы "поймать" дугу, приходится увеличивать ток. При длине 25 и больше метров сваривать практически не возможно. Думаю, что это связано с падением напряжения в тонких проводах.