Расчёт дымососа...
Расчёт дымососа котла, естественно, можно выполнить самостоятельно, но только при наличии соответствующей подготовки - вы должны совершенно чётко понимать организацией какого процесса занимаетесь. Дымосос – не что иное, как обычный вентилятор, обычно с электродвигателем, у которого проточная часть в состоянии работать (перемещать газ) с продуктами сгорания котла, работающего на соответствующем виде топлива. Из вопроса не ясно, какой расчёт дымососа вам необходим – расчёт вентилятора как самостоятельной конструкции со специальными свойствами, или расчёт (подбор) элемента газового тракта котла.
Позволю себе предположить, что разработкой новых моделей дымососов для теплоэнергетических установок вы заниматься не будете, и ниже приведу алгоритм расчёта, дающего достаточную для практических целей точность, дымососа водогрейного котла. И так…
Дымосос входит, как элемент, в состав газовоздушных трактов теплогенерирующих установок:
- с естественной подачей воздуха и удалением продуктов сгорания дымососом и трубой;
- с подачей воздуха вентилятором и удалением продуктов сгорания дымососом и трубой;
- с раздельной подачей воздуха в пылеприготовительную установку и топку, и с удалением продуктов сгорания дымососом и трубой;
Выбор дымососа выполняется на основе расчётных данных получаемых при аэродинамическом расчёте газовоздушного тракта теплоэнергетическй установки. В процессе этого расчёта определяются:
- Vв объём воздуха, необходимого для полного сжигания топлива на котором работает котёл.
- t г температура продуктов сгорания.
- площади поперечных сечений газоходов для конкретных скоростей движения продуктов сгорания.
- практические размеры газоходов из условия, что его площадь поперечного сечения будет не менее расчётной.
- Vг скорость движения отводимого газа в практическом газоходе.
- потери напора на трение Δhтр. местное сопротивление Δh мс. и полные потери в газовом тракте Δhг с учётом потерь в проточной части котельного агрегата.
Рассчитываем действительный расход продуктов сгорания (м.куб.) проходящих через дымосос по формуле:
Где:
βпр – коэффициент запаса по производительности (обычно 1,05);
Вр – расход топлива;
Δα – коэффициент, учитывающий подсосы воздуха в газоходы в зависимости от материала (обычно 1,01 ÷ 1,05);
273 – абсолютная температура;
Рассчитываем полное давление (Па), которое должен развивать дымосос по формуле:
Где: βн – коэффициент запаса по напору;
При выборе дымососа по каталогам необходимо Нрд привести к условиям, для которых составлена характеристика дымососа.
Рассчитываем мощность привода дымососа (кВт) по формуле:
Где:
Βм – коэффициент запаса мощности двигателя (обычно 1,05);
ηэд - кпд двигателя;
Используя рассчитанные значения по каталогам, выбираем дымосос и двигатель к нему.
Но если есть необходимость выполнения серьёзных проектных работ, подлежащих экспертизе, следует использовать:
- Аэродинамический расчёт котельных установок (нормативный метод).
- СНиП Котельные установки.
- Тепловой расчёт котельных агрегатов (нормативный метод).
- Каталоги оборудования и вспомогательную нормативно-техническую документацию.
Однако если "уверенности в руках" нет, то лучше обратиться в инжиниринговую энергетическую организацию. Удачи!