Для того что бы сделать расчеты необходимо знать какая защита предполагается, она делится на две категории: А — со степенью надежности 99,5 % и выше; и Б — со степенью надежности 95 % и выше. Как правило для объектов сельхозназначения требуется зона Б.
Защита зоны одиночного стержневого молниеотвода высотой h≤ 150м (рис. 29.1) представляет собой конус, а вот вершина его находится на высоте h0 < h, и основание его образует круг радиусом rх.
Так вот произвести такие расчеты нужно применить формулы например для зоны А:
h0 = 0,85h; r0 = (1,1 - 0,002h)h; rх = (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85).
И для зоны Б:
h0 = 0,92h; r0 = 1,5h; rх = 1,5(h - hx/0,92).
Если например для зоны А устанавливаются двойные молниеотводы то тогда величины изменяются:
Для зоны типа А:
при L ≤ h,
hc = h0 = 0,85h; rс = r0 = (1,1 - 0,002h)h; rсх = rх = (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85);
при А < L ≤ 3h.
Для зоны типа Б:
при L ≤ 1.5h,
hс = h0; rcx = rх; rс = r0;
при 1,5h < L< 5h,
hс = h0 - 0,14(L - 1,5h); rc = r0; rcx = r0(hc - hx/hc)-.
Но советую ознакомится с ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. "Пожаровзрывобезопасность статического электричества."