Позвольте немного шире осветить данный вопрос, поскольку заземление котельной требует строго соблюдения установленного порядка обязательных работ с соблюдением всех требований и норм.
Котельная представляет из себя помещение, зал, объект или несколько сооружений в которых вода под действием нагрева различными методами (с помощью топлива, энергии) превращается в теплоноситель, который подается в теплосети, в системы отопления и горячего водоснабжения.
Мы должны понимать, что все котельные являются опасными производственными объектами (ОПО) и контурами заземления с тремя забитыми электродами не получишь качественных результатов заземления.
Нормы какие.
Ну во первых - для контура заземления любой котельной разрабатывается специальный проект, а после завершения всех работ составляется паспорт.
Далее - в обязательном порядке необходимо провести проверку сопротивления смонтированного контура заземления.
Проверку производят специализированные электролаборатории.
Рекомендовано производить проверку контура заземления котельной прибором - измерителем параметров заземляющих устройств и молниезащиты "MRU - 120".
При измерении величин сопротивления заземляющих устройств необходимо руководствоваться "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) - действующее издание 7-е.
- Глава 1.8. Нормы приемосдаточных испытаний.
Смотрим таблицу 1.8.38. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств.
Нас интересует третья строчка таблицы -


При эксплуатации объекта нормы и периодичность их измерения регулируются "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП).
- Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.
Смотрим таблицу 36. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок.


Сделаем вывод, для котельной с электропитанием 380 В источника трехфазного тока, если измерения заземляющего устройства показывают сопротивление не более 4 Ом, то это достаточно хорошо.
Успехов Вам! Да прибудет с Вами умение!