Какие бывают помещения и как определяют то или иное помещение по нормативам, очень хорошо описано в 7 издании ПУЭ в Главе 1.1, начиная с подпункта 1.1.5. и заканчивая 1.1.12., далее 1.1.13. уже описывает помещения уже по классу опасности. Не могу точно сказать, есть ли (да скорее всего есть) классификация помещений в других (не касающихся электричества) нормативных документах, но на своём опыте, при прохождении сертификации производства, специалисты обращались именно к этому регламенту.
Итак, ниже по порядку опишу все типы помещений, как это предлагает ПУЭ. Первое по установленному электрооборудованию, следующие четыре помещения разделяются по относительной влажности. Далее по температурному режиму, пыли и агрессивной среде.
1) п/п 1.1.5. Если есть помещение, огороженное стенами или сеткой, внутри которого стоит электроустановка, то такое помещение называется Электропомещение, и доступ в него имеют только специально обученные люди, персонал, который обслуживает электроустановки.
2) п/п 1.1.6. Если в помещении влажность воздуха, относительная, не более 60 % и в этом помещении нет пыли, химикатов, органики, а также отсутствует жара (как я предполагаю, температура привязана к комнатной примерно +18-+28 градусов), тогда такие помещения называются Сухие или Нормальные.
3) п/п 1.1.7. Если в помещении влажность воздуха, относительная, будет находиться в пределах 60 % - 75 %, тогда такие помещения уже обозначаются Влажными.
4) п/п 1.1.8. А вот когда влажность воздуха, относительная, превышает 75 %, такие помещения называют Сырыми.
5) п/п 1.1.9. Если в помещении пол, стены и/или потолок покрылся влагой, касается и предметов внутри, а влажность воздуха, относительная, стремится к 100% (как я понимаю уже можно рассматривать при влажности свыше 96-97%), такие помещения считаются Особо сырые.
6) п/п 1.1.10. Если в помещении будет постоянная температура +35 градусов и выше, либо более суток она держится, такие помещения называются Жаркие. Воздействие температуры происходит от приборов с тепловым излучением. Это такие помещения, как сушилки, котельные, печи для обжига.
7) п/п 1.1.11. Помещения, в которых в процессе производства выделяется технологическая пыль, такие помещения называют Пыльные.
Существует также разделение Пыльных помещений на:
- с нетокопроводящей пылью
- с нетокопроводящей пылью
8) п/п 1.1.12. Помещения, где присутствуют жидкости, газы, пары с агрессивной биологической или химической средой, называются Органической средой или с Химической активностью соответственно. В этих помещениях, как правило, разрушение электропроводки и электрических частей оборудования и механизмов происходит за счёт образования плесени или едких веществ.
В 9-ти этажном доме могут быть:
- Электропомещение, например установлен трансформатор или оборудование для управления лифтом.
- Сухие помещения, это квартиры.
- Влажные и сырые помещения, это ванные комнаты.
- Особо сырые, к ним могут относиться сауны, парилки.
- Жаркие вполне могут быть, сушилка или помещение для подогрева горячей воды.
А вот пыльное помещение навряд ли будет, это не то помещение, в которое с улицы пыль задувается или которое долгое время не убирают, а помещения, где технологическая пыль образуется. Да и такое помещение скорее всего нельзя в многоквартирных домах организовывать.
Также не должно быть помещений с химической и органической агрессивной средой, это не безопасно и эксплуатация таких помещений будет запрещена как минимум органами санстанции.
С органической средой, это не значит, что там много растений.
Но если в таком помещении находится земля и растения, превышающие определённый уровень и плохой уход, от которой будет исходить образования плесени, грибков и прочих микро и макро организмов, тогда это помещение может быть переклассифицировано "С органической средой". Также если в помещении разводить животных в промышленных масштабах и не в определённых ёмкостях (аквариумы, террариумы и т.д.) такое помещение тоже будет с органикой.