Я так понял у Вас розетка находится на противоположной стороне от смесителя, от сливного отверстия ванны.
Эта область относится к так называемой "нулевой" зоне (или нулевой области).
Розетку устанавливать в этой зоне категорически нельзя.
и даже если это розетка во влагозащищенном корпусе.
При принятии ванны, душа, в розетку может попасть вода, что в свою очередь может привести к трагическим последствиям (вплоть до летального исхода).
Ещё важные моменты:
Ванная комната относится к помещению с повышенной влажностью.
Помимо прочего, нужно учитывать и площадь помещения.
По правилам, нельзя (и причем категорически) устанавливать розетки в ванных комнатах площадью до 8-10 квадратных метров.
В подавляющем большинстве многоэтажных домов построенных при Союзе не то что ванная комната, кухни меньше тех самых 10 квадратных метров.
Ванные комнаты значительно меньше этой цифры.
Поэтому и на "зоны" можете не разбивать помещение, если у Вас маленькая ванна, розетки в ней не устанавливаются (если конечно придерживаться тех самых правил).
Если площадь ванны больше 10 кв.м, то можно установить розетку но и тут есть ограничения, расстояние от источников воды (ванна, унитаз, биде и.т.д) должно быть не менее 0,6 метров.
И в этом случае Ваша розетка установлена в неположенном месте.
Вот схема для наглядности, где можно и где нельзя устанавливать розетки.
Ещё и высоту помещения нужно учитывать.
Если всё же решили установить розетку, то проводка к ней не должна идти в неких кабель-каналах, только скрытая проводка (провод в штробе), а розетка со степенью IP44 и не ниже.
Высота от пола тоже имеет значение, правда тут нет строгих требований.
Возьмите в руки рулетку, измерьте ширину и длину помещения, перемножьте.
В итоге получите площадь ванной комнаты и если площадь меньше 8-10 кв.м, то однозначно розетку из ванной комнаты нужно переносить в коридор, где она и была изначально.
У меня розетка в коридоре, рядом с ванной, там же и выключатель.
Розетку (сейчас она у Вас в "нулевой зоне", области) можно устанавливать на расстоянии не менее 0,6 метров (60 см, если так понятней) от края ванны, это уже будет "2 зона" (см. фото выше).
Или переносите её в 3 зону (область).