Почему при подаче горячей воды с бойлера пропадает напор горячей воды на кухне, что делать?

Nik077 [2] 3 года назад 

При подаче горячей воды с бойлера пропадает напор горячей воды на кухне, но если закрыть и включить в ванной то напор воды нормальный, и при отключении бойлера и включении горячей воды с общей сети напор на кухне становится нормальным.

2

Странная конечно ситуация и очень сложно что-то сказать, не имея под рукой схемы, как у вас разводка распределена водоснабжения в целом. Так что придётся только гадать и приводить примеры.

Итак, у меня была похожая ситуация и вспоминая сейчас её можно предположить, что скорее всего у вас примерно тоже самое.

Без бойлера работало всё чётко, а вот, когда перекрывал горячую воду и использовал накопительный бойлер, проблема заключалась в следующем:

  • отдельно ванна и кухня работали нормально, т.е. напора хватало
  • когда в ванной кто-то использует воду и включаешь её на кухне, то в ванной падает напор и вода становится холоднее
  • а вот когда в ванной комнате пользуешься водой и нажимаешь слив в туалете, то в ванной вода горячая льётся.

Проблема оказалась в куске трубы, которая с общего стояка ответвлялась к нам в квартиру, Т-образный узел, именно там в подаче холодной воды труба закоксовалась.

Получается, что когда пользуешься отдельно холодной и горячей водой, то давления в трубе хватает за счёт регулировки смесителем, просто больше открывать приходилось холодную воду, меньше горячую.

А вот когда одна линия холодной воды работала на две магистрали, то давление падало, грубо говоря в трубе вода "не понимала" куда и не успевала сразу подавать и в конечный источник, на излив воду и в накопительный бойлер. Вот и плясало давление, за счёт чего то там, то сям прыгал напор и температура.

После устранения проблемы вся котовасия ушла.

Я думаю, что и у вас подобная проблема присутствует, где-то меняется в водопровода давление воды из-за перекоса в (даже не знаю как правильно выразить мысль) в диаметре трубы, т.е. где-то внутренний засор в трубе, который влияет на давление.

Так как в ванной у вам нет проблем, а только ну кухне, то могу предположить, что косяк надо искать в трубе горячего водоснабжения от излива на кухне до точки отвода в ванную комнату.

Хотя это не точно так как по вашему описанию проблемы есть много уточняющих вопросов и нужно знать, какая схема разводки, какие приборы, краны в неё включены и материал труб. Особое внимание на фитинги обратите внимание.

Примерно вот так может выглядеть проблема (см фото слева) нарушается пропускная способность в трубе.

Если трубы пластиковые, то может быть при пайке внутрь вылез пластик и также сузил трубу, нарушив пропускную способность. Вот образцы плохой пайки.

система выбрала этот ответ лучшим
Elden [108K]
Ещё, как вариант, попробуйте посмотреть фильтр на изливе на кухне, может проблема в нём...  —  2 года назад 
комментировать
1

Важно учитывать принцип работы такого водонагревателя (я так понял речь о накопительном).

Бойлер использует только холодную воду, при включении бойлера в сеть вводной кран на стояке ГВС (горячая вода) перекрывается.

В бак бойлера поступает холодная вода, далее она нагревается ТЭНом (в некоторых бойлерах их 2, один греет воду, другой поддерживает температуру которую задал пользователь) и на выходе из бойлера уже горячая вода.

В трубы внутренней разводки и ГВС и ХВС врезаются тройники, но в любом случае бойлер "запитан" только к холодной воде.

Причины следующие:

Слабое давление в водопроводе (ХВС) изначально, пробуйте установить в систему насос повышающий давление (работает от сети).

Бойлер подключен вот таким образом (настоятельно не рекомендую этого делать) гибкими шлангами для подводки воды.

Диаметр шлангов (внутренний) меньше диаметра труб, это отрицательно влияет на давление.

Подключите бойлер трубами (такой же диаметр как и трубы внутренней разводки), уберите шланги.

При подключении бойлера и на подаче и на выходе (см. фото выше) устанавливаются краны.

Если это шаровые краны, то они работают в двух положениях, или закрыт, или открыт.

Возможно кран на выходе перекрыт частично, или кран вышел из строя его нужно менять.

Возможно причина в предохранительном клапане, это устройство два в одном, работает как обратный клапан, так как и предохранительный.

Клапан нужно заменить, или у Вас установлен только обратный клапан, он вышел из строя и так же подлежит замене.

Возможно забит участок водопровода от бойлера (на выходе) до тройника, трубы нужно чистить, или менять.

Возможно сам бойлер давно не чистили, внутри грязь, ржавчина, осадок, начали пользоваться бойлером и трубы внутренней разводки частично забиты, этой грязью.

Ещё после бойлера у Вас идет ванная комната, далее кухня, на кухне давление слабое, потому что длина "трассы" критическая (большая протяженность) давления не достаточное.

См. выше об установке насоса повышающего давление.

Возможно на кухне забит смеситель, если точней, то аэратор.

Окрутите аэратор, промойте и прочистите сеточки, далее монтаж в обратной последовательности.

Сталкивался с ситуацией, когда без бойлера давление было нормальное в системе, с бойлером оно падало.

Причина в неправильной пайке полипропиленовых труб, трубы перегрели и в районе стыковки с фитингами заужен их внутренний диаметр.

Проблемный участок нужно выреза и перепаивать с использованием муфт.

Вывод:

Мое мнение, скорей всего у Вас засор в трубах, где-то между ванной и кухней.

Или проблема на участке от бойлера и до тройника трубы ГВС внутренней разводки.

Бойлер давление не понижает и не повышает, если на входе давление нормальное, то и на выходе оно должно быть таким же.

Теоретическое исключение, длина трассы слишком значительная. (расстояние от бойлера и до последнего смесителя от него).