2

Какая должна быть высота технического этажа?

sanya19870 [2] 14 лет назад 

скажите пожалуйста,какова стандартная высота тех этажа?

1

Надо отметить что само понятие "технический этаж" может означать то что тот самый этаж находится в нижней части здания, он называется техническое подполье, может над последним жилым этажом,

это технический чердак и даже в середине здания между этажами.

Технический этаж нужен для монтажа некого инженерного оборудования, а так же монтажа коммуникаций (вентиляция, электрооборудование, система кондиционирования здания, трубы отопления, водопровода и прочее).

Высота у них разная, так техническое подполье, минимальная высота 1,6-ь метров, технический чердак 1,4-е метра.

Но надо учитывать и высоту того самого инженерного оборудования (на техническом этаже может быть размещена бойлерная, машинное помещение лифтов и.т.п). размещённого на техническом этаже, высота может быть разной от габаритов оборудования.

Здания возводятся по предварительно разработанному проекту, в проекте есть и технический этаж и его высота (размеры), а они разные.

система выбрала этот ответ лучшим
0

Высота технического этажа должна быть 1,8 метров.

Нашла выписку из снипа, посмотрите, указанно приложени, можно уточнить.

Есть еще пожарные нормы, в них указана высота не менее 1,8 метра.

Поэтому лучше остановиться на 1,8 метра.

0

Приведу цитату из СНиП 31-06-2009 :

"3.4. Высота технического этажа определяется в зависимости от вида размещаемых в нем инженерного оборудования, инженерных сетей и оптимальных условий их эксплуатации. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих конструкций должна быть не менее 1,8 м.

В техническом этаже (техническом подполье), предназначенном для размещения только инженерных сетей с трубопроводами и изоляцией трубопроводов из негорючих материалов, высота от пола до потолка должна быть не менее 2,1 м."

Исходя из этого и планируйте высоту технического этажа.