Если вы видите это сообщение, значит, произошла проблема с загрузкой файлов в стилей (CSS) нашего сайта. Попробуйте сбросить кэш браузера (Ctrl+F5).
Если это не поможет, а вы находитесь в регионе, где возможны ограничения интернет-трафика с российских серверов - воспользуйтесь VPN.
2

Возможен ли ремонт или усиление стеновых ограждающих панелей промышленных цехов?

Aleks-83 [217] 7 лет назад 

3

В Вашем случае однозначно видно, что обрамление парапетных панелей оцинкованным железом выполнялось не по проекту и без сопровождения авторского и технического надзора. В Вашем случае я дам рекомендацию провести детальный осмотр состояния закладных деталей стеновых панелей. Для этого необходимо будет с поверхности кровли вскрыть места крепления стеновых панелей, а точнее где разваривались между собой закладные детали. Если износ закладных деталей превышает 30 % это может явиться причиной для более кардинальных действий, таких как писал автор предыдущего ответа, выполнить демонтаж с последующим возведением новой конструкции с точки зрения экономической составляющей.

На эскизе я отображаю типовое решение закрепление стеновых панелей к несущим элементам каркаса здания.

Но по Вашей фотографии я на 90 % уверен, что с закладными у Вас все в порядке. Соответственно необходимо будет организовать доступ рабочих с наружной стороны здания для того, чтобы оббить отслоившийся бетон, зафиксировать при помощи анкеров штукатурную, а возможно в Вашем случае придется применить кладочную сетку из проволоки 3 мм и предваритаельно прогрунтовав выполнить оштукатуривание поверхности парапетной плиты. Демонтировав предварительно оцинкованное обрамление парапетов. Которое Вам придется заменить на большую ширину, для того, чтобы оно смогло отводить воду от поверхности стены как можно дальше. И сделать его по такому же принципу как изображено на эскизе ниже:

Уклон обрамления будет необходим чтобы вода не попадала на парапетную плиту в местах соединения оцинкованных фартуков обрамления.

А ниже я хочу показать на фото как применяется кладочная сетка для оштукатуривания аналогичных поверхностей. Только в нашем случае необходимо брать анкера длинной не менее 100 мм и крепить необходимо не менее 8 штук на 1 м2.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
2

На мой взгляд, такой ремонт и усиление, возможны.

И причём методов такого ремонта, множество.

Если в целом, то поверхность очищается, к примеру от штукатурки, так же очищаются полости стыковых соединений, стеновых панелей.

Обнажается арматура и далее к ней крепится металлический каркас, штукатурная сетка и на финише вот таким образом

наносится раствор (метод, или способ торкретирования).

Метод удобен тем, что одновременно усиливается несущая способность здания и плюс улучшаются эксплуатационные характеристики строения, декоративно-архитектурные.

Или 2 вариант, создание металического каркаса (обвязочного) и далее уже методом торкретирования наносится бетон.

Или бетон наносится в ручном режиме.

Есть и иные варианты ремонта, например монтаж обвязочного каркаса по всей поверхности строения.

Ситуацию надо видеть, одной фотографии мало.

Любые здания и сооружения можно отремонтировать.

Другое дело, экономическая целесообразность.

Если задание совсем ветхое, это иногда дешевле его снести и построить новое, чем ремонтировать старое.

Ну и конечно (при ремонтных работах) надо учитывать что это за цех, какие требования к сооружению, могут быть нюансы.

Aleks-83 [217]
Это парапетные панели по периметру здания хим. лаборатории. Кирпичная кладка - уменьшили оконные проемы. Здание долго стояло без надлежащего ремонта. Пару лет назад сделали новую плоскую кровлю и одели на панели оцинкованные козырьки, а про панели забыли. Кстати некоторые панели отошли от проектного положения до 100мм.  —  7 лет назад 
комментировать
2

Посмотрел фото, увидел что с крыши по стене бежит вода после осадков, и поэтому обратный вопрос, а имеет ли смысл, потому что при любом хорошем ремонте осадки которые приводят к ручью по стене они свое дело по разрушению сделают быстро. Т.е. надо начинать ремонт с козырька, с парапета.

В первую очередь вызываем организацию компитентную выдать техническое заключение по результатам обследования - в данном случае ограждающей по фото видно, что самонесущей конструкции.

С этим техническим заключением идем далее по инстанциям, к проектировщикам, к компитентным, у которых есть СРО на выполнение данных видов работ.

Проектировщики в свою очередь выполнят по рекомендациям технического заключения проектные решения и по усилению и по ремонту данных стеновых панелей.

Далее нанимаем строителей с СРО допуском на проведение таких работ. Они то и сделают завершающие работы по устранению аварийного состояния данных стеновых панелей промышленного здания!

По фото для частника на свой риск и страх выполнимая задача и по усилению и по ремонту стеновых панелей без привличения дополнительных расходов на проектно-изыскательскте работы!

Aleks-83 [217]
Все доходчиво и понятно. Спасибо!  —  7 лет назад 
комментировать
Знаете ответ?
регистрация