Розетка подключена проводом сечением 1,5 квадрата, можно ли в такую розетку включать перфоратор?

Ким Чен Ын [795K] 4 года назад 

Розетка подключена проводом (провод медный) сечением 1,5 квадрата.

Нужно просверлить в бетоне несколько отверстий перфоратором.

Можно ли в такую розетку включать перфоратор?

1

Перфоратор не относится к стационарному оборудованию (инструменту) и даже если речь о сетевом инструменте (а перфоратор может быть и аккумуляторным).

Если розетка вызывает некие сомнения, то включите перфоратор в другую рядом расположенную, можно использовать удлинитель при необходимости, если длины штатного провода не достаточно.

Если нужно включить перфоратор именно в эту розетку, то важно учитывать следующее:

Провод (речь только о медных проводах) сечением 1,5 квадрата чаще используется для освещения, на розетки прокладывается провод сечением 2,5 квадрата (медь), то есть была допущена ошибка при монтаже электропроводки.

Мощность перфоратора разная (у меня их несколько один мощностью 2 кВт, другой 800 Ватт).

Перфоратор может быть как бытового использования так и профессиональным инструментом.

Вначале определитесь с мощностью инструмента, эту характеристику можно найти, или в паспорте изделия, или на бирке на самом перфораторе.

Обычно мощность перфораторов находится в пределах 500-2000 Ватт.

Провод (медь) сечением 1,5 квадрата выдерживает нагрузку до 4,2 кВт.

То есть такой провод выдержит нагрузку и причем речь практически о любом перфораторе любой мощности.

Единственное что учитывайте, кроме перфоратора в эту же розетку не должны быть подключены иные бытовые приборы, или электроинструменты.

В противном случае нужно учитывать суммарную мощность приборов и инструментов, а не только мощность перфоратора.

Далее, розетка, розетки тоже разные и выдерживают разную нагрузку.

Другими словами, такую нагрузку может выдержать провод сечением 1,5 квадрата, но не выдержит розетка.

Вот фото для ознакомления

если у Вас розетка на 6 Ампер, а перфоратор мощностью 1,5-2 кВт, то в такую розетку включать оператор нельзя несмотря на сечение провода.

Нужна розетка (см. выше) на 10 Ампер и больше.

Так же учитывайте перфоратор комплектуется евро-вилкой, если у Вас ещё старая Советская розетка, то не советую использовать переходник для подключения перфоратора.

Нужна евро-розетка к евро-вилке инструмента (перфоратора).

Знаете ответ?
Смотрите также:
На сколько многожильные медные провода лучше проводят ток, чем одножильные с одинаковым сечением? Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль? Можно ли развести проводку вместо кабеля сечения 1,5 двойным кабелем сечения 0,75 квадрата? Провод заземления - какого сечения он должен быть? Медный или алюминиевый? Можно ли подключить к розетке с алюминиевым проводом медный с дальнейшим подключением розетки? Четыре провода выходят из старой розетки, как подключить новую розетку? Опустить розетки к полу какой лучше провод медный или алюминиевый если в доме алюминиевая проводка? Сколько миллиметров толщиной диаметр провода 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 квадрат сечением? Маркировка проводов и клемм подключения. Что означают буквы L, PE, N? Какие провода нужны для подключения инвертора 12/220V к аккумулятору? Как подключить инвертор?