Проверка ливневки проходит в несколько этапов.
Вначале нужно проверить водоотводы крыши. Для этого в месте выхода воды устанавливают заглушку и заполняют желоба до максимального уровня. Затем ожидают 10 минут, если система металлическая, или 20 минут, для пластиковых труб. Если по истечении времени уровень воды в системе не изменился и нет видимых утечек, с водоотводами всё в порядке.
Проверку подземной части ливневой канализации проводят ещё до зарывания траншей, только так можно проверить герметичность системы. В каждый лоток или дождеприёмник заливают минимум 10–15 литров воды и проверяют места стыков труб. Также желательно проверить соответствие выходящего объёма воды и входящего. Если в конце ливневка имеет открытый водоотвод, по такому же принципу входящий-выходящий объем можно проверить ливневку, и уже когда траншеи зарыты.
В случае наличия в системе фильтрационных колодцев или иных герметичных водосборников их надёжность проверяют отдельно, залив максимальное количество воды.
А вообще, по нормам СНиП 3.05.04-85 проверка безнапорных трубопроводов должна проводиться дважды: до засыпания земли и после. Так, что можете, смело требовать от исполнителей именного такого порядка проверки. По тем же нормам выборочное испытание следует производить, только если есть проблемы с доставкой воды.
Вводить в эксплуатацию ливневую канализацию в осенне-весенний период не особо рекомендуют, так как в этот период идёт большая нагрузка на систему. Зимой же из-за наличия покрова снега и низких температур также испытание системы очень затруднено. Хотя если погодные условия будут позволять, то можно попробовать проверить и зимой. Однако все же лучше перенести окончательное испытание на весну.