Если вы видите это сообщение, значит, произошла проблема с загрузкой файлов в стилей (CSS) нашего сайта. Попробуйте сбросить кэш браузера (Ctrl+F5).
Если это не поможет, а вы находитесь в регионе, где возможны ограничения интернет-трафика с российских серверов - воспользуйтесь VPN.
0

В какую сторону должны открываться двери между помещениями (отсеками) РУ с разным напряжением?

Elden [109K] 6 лет назад 
1

РУ - это сокращенное обозначение термина "Распределительные устройства", которым отводится Глава 4.2 под названием "Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ".

На вопрос о том, в какую сторону должны открываться двери, находящиеся между помещениями (отсеками) РУ с разным напряжением, дает исчерпывающий ответ пункт 4.2.96 Правил устройства электроустановок (сокращенная аббревиатура ПУЭ - это нормативные документы Минэнерго России и других стран).

В нем говорится, что двери между такими отсеками должны открываться по направлению в сторону РУ, у которого более низкое значение напряжения.

Устройство дверей иным способом между вышеупомянутыми помещениями (отсеками) не разрешается.

Знаете ответ?
регистрация