Какими проводами соединять автоматы в щитке?

Вераневера [446] 4 года назад 
4

Щитков выпускается довольно много и про какой идет речь не понятно. Будим считать, что щиток квартирный, для частного использования возьмем щиток с автоматическими выключателями не больше 25 ампер. В стандартных электрических щитах многоквартирного дома от питающих кабелей до простых выключателей нужно подключать провода сечением 4мм кв. От выключателей к электрическим счетчикам провод тоже 4мм кв. Дальше от счетчика до квартирных автоматических выключателей 4 мм кв. А вот дальше все зависит от стоящих автоматов. Если идет разделение электрической линии на отдельные автоматы по 16 ампер то можно использовать провода сечением 2,5мм кв. Провода в щитках нужно прокладывать только медные, желательно одножильные они хорошо держат форму после изгибов при монтаже. Гибкие провода форму не держат будут висеть с прогибом и ненужной формой прокладки. В частных домах щитки могут быть значительно мощнее, что видно по установленным автоматическим выключателям. Соответственно и провода нужно прокладывать по необходимой мощности в самом щитке в зависимости от установленных автоматах, чем больше по току автомат тем больше по сечению провода.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
1

Если имеется в виду материал "жил" проводов, то провода алюминиевыми жилами лучше не использовать (они менее гибкий и с тами проводами могут возникнуть проблемы), нужен медный провод и причем, многожильный.

Если речь о типе изоляции, то я обычно использую или провода с ПВХ (поливинилхлорид) изоляцией, или в термостойкой оболочке.

Если речь о сечении проводов, то и тут вариантов несколько, нужно учитывать ток нагрузки (я имею ввиду расчётный ток).

Например если у Вас установлены автоматы до 16 Ампер, и речь идет об однофазной сети, то чаще всего достаточно провода на 4 "квадрата" (сечение жил).

Если мощней до 6 квадратов, если речь о трехфазной сети, то эти показатели могут быть ещё выше (учитывается суммарная нагрузка).

И ещё, учитывайте механическую прочность проводов, она должна быть соответствующей.

Если речь о конкретных проводах, то подойдет провод с маркировкой "ПВ-4" , или 3,изоляция ПВХ (см. выше), класс гибкости 4-5.

Вот так

выглядит такой провод.

1

Медными проводами сечением 4 мм или 2,5 мм соединяем автоматы в щитке. Если автоматы по 16 ампер, то хватит скоб из медного провода сечением 2,5 мм. Если автоматы на 25 и более до 32 ампер, то скобы из медного провода сечением 4 мм.

Нужно делать ревизию. Почаще заглядывать в щиток с автоматическими выключателями и смотреть состояние "перемычек" и автоматических выключателей. Возможно протягивать контакты которые ослабли. Т.к. ослабленные контакты начинают сильнее греться и могут вывести из строя автоматический выключатель. Если автоматический выключатель подгорел, то подлежит замене.

1

Всё зависит от тока срабатывания автоматического выключателя. К примеру, если брать щиток для квартиры, в нём установлен один автомат на 25А, остальные - на 16А, автомат на 25 А подключается проводом 4мм2, а автоматы на 16А - соединяются перемычками на 2,5 мм2. Если автоматы в щитке на больший ток срабатывания - берётся провод большего сечения. Всё выбирается индивидуально, но провод для перемычек не нужно брать большего сечения, чем основной питающий провод. Сечение дано для медных проводов.