Установка циркуляционного насоса в систему отопления с ЕЦ.
Перед тем как выполнять реконструкцию (любую) или ремонт любой инженерной системы следует ответить на сакраментальный вопрос: «Для чего это нужно?». Или попросту выполнить анализ неисправностей и определить оптимальные методы их устранения. Без выполнения анализа, попытка ремонта (модернизации) системы с большой вероятностью приведёт к необоснованным и нерациональным тратам своих собственных ресурсов.
Для решения этой задачи необходимо чётко представлять алгоритм функционирования системы, и так:
Любая система отопления (с естественной циркуляцией в том числе) предназначена для передачи тепла вырабатываемого теплогенератором в обслуживаемые (отапливаемые) помещения.
Для того чтобы система могла отапливать помещения в её состав обязательно должны входить: теплогенератор (любой конструкции); отопители (радиаторы, конвекторы, фанкойлы и т.д.); трубопроводы с регулирующей арматурой; автоматика безопасности. Кроме того система должна быть заполнена теплоносителем качества определённого проектом.
Для того чтобы теплоноситель мог передавать тепло от теплогенератора к отопителям, в системе должно присутствовать устройство побуждающее его циркуляцию. Такими устройствами могут быть – насосы различных конструкций и теплогенераторы (водогрейные котлы). Системы отопления, в которых циркуляция теплоносителя осуществляется насосами, называются системами с принудительной циркуляцией. Системы отопления, в которых циркуляция теплоносителя осуществляется теплогенераторами, называются системами с естественной циркуляцией.
Понятно, что в системе отопления с принудительной циркуляцией теплоноситель перемещается, пока работает насос. С остановкой насоса (всех насосов) система отопления прекращает работу. Для того чтобы теплоноситель циркулировал по системе отопления за счёт теплогенератора необходимо чтобы центр нагрева, находился ниже центра охлаждения. Причём интенсивность циркуляции (расход) теплоносителя тем больше, чем больше мощность насоса (в системах с принудительной циркуляцией) и чем больше расстояние между центрами нагрева и охлаждения (в системах с ЕЦ). Подробнее о работе систем отопления с ЕЦ смотри здесь.
Принципиальное отличие систем с принудительной и естественной циркуляциями состоит в том, за счёт каких сил образуется перепад давлений Δр побуждающий циркуляцию. В первом случае Δр образуется работающим насосом. Во втором – Δр образуется за счёт разности гравитационных сил до и после теплогенератора. Понятно, что поскольку гравитационные силы действуют всегда, то и система отопления с ЕЦ работает до тех пор, пока теплогенератор нагревает теплоноситель. Именно эта особенность систем использующих силы гравитации делает совершенно бессмысленным встраивание в них циркуляционных насосов.
Из вашего вопроса не ясно чем вызвана необходимость встраивания циркуляционного насоса в существующую систему отопления. Если в результате «некорректной эксплуатации» системы отопления с ЕЦ произошло увеличение гидравлического сопротивления системы, сделавшего недостаточным Δр получаемого за счёт гравитационных сил, то необходимо не циркуляционные насосы встраивать, а отремонтировать тракт циркуляции, восстановив его проектные технические характеристики.
Любая система отопления проектируется исходя из условия баланса между генерируемой и потребляемой тепловой мощности.
В случае если ваша система отопления изначально спроектирована как система с принудительной циркуляцией теплоносителя, то встраивание ещё одного циркуляционного насоса не заставит её работать с использованием гравитационных сил.
В случае если ваша система отопления изначально спроектирована как система с естественной циркуляцией теплоносителя без дополнительного побудителя, то встраивание циркуляционного насоса никак не улучшит её технические характеристики.
И только если существующая система отопления спроектирована на использование Δр гравитации (в системе присутствует перепад высот h), и Δр цирк.насоса для побуждения циркуляции теплоносителя, то она будет оставаться работоспособной при отключении электропитания. Принципиальная схема такой системы отопления на рисунке ниже:
Рис.1
При этом необходимо учитывать, что снижение Δр неизбежно приведёт к уменьшению мощности системы отопления в целом, поскольку расход теплоносителя прямо пропорционален Δр.
На схеме (Рис.1) показан автоматический байпасный клапан, назначение которого пропуск теплоносителя при неработающем циркуляционном насосе. В нормальном положении (при работающем циркуляционном насосе) он закрыт. Открывается клапан автоматически при отключении электропитания насоса. Гидравлическое сопротивление байпасного клапана учитывается при расчёте гидравлического сопротивления циркуляционного контура системы.
Приближается «забор 5000 знаков» установленный проектом на длину ответа. Вместе с тем, думаю, что прочитав этот «огромный» набор слов вы сможете принять решение, «Как встроить цирк насос…». Появятся вопросы – задавайте в Л/С.