Как правильно рассчитать новую проводку на кухню для автомата 25А УЗО с большим числом потребителей?

Ник82 [2] 5 месяцев назад 

На кухню хочу сделать новую проводку, купил автомат на 25А в щиток, на лестничной клетке, от него пойдёт кабель ВВГнг 3х4мм до распределительной коробки на кухне, где будет соединяться с кабелями сечением 3х2.5 мм, к которым будут подключаться все остальные приборы:

  • холодильник,
  • вытяжка,
  • варочная панель,
  • эл. чайник,
  • миксер,
  • мясорубка,
  • кух. комбайн,
  • кофемолка,
  • телевизор,
  • приставка,
  • освещение,
  • розетки,
  • самая мощная, это духовой шкаф мощностью 3.5 кВт.

Вопрос: правильный ли ход моих мыслей? С удовольствием выслушаю и почитаю ответы и советы знатоков. Спасибо!

3

Давайте сразу определимся каким образом производится рассчет сетей электроснабжения. За основу берется полная мощность электрооборудования. Необходимо банально ссумировать указанные на шильдиках мощности приборов.

Вы указали, что общая мощность составляет 7 кВт. Как я уже написал ранее, УЗО на 25А не стоит устанавливать в данную цепь. Ведь рассчетный ток нагрузки составляет 32А (31,8А). Исходя из данной информации, следует приобрести УЗО на 32А.

Ошибочно рассуждать в духе "оборудование не будет эксплуатироваться одновременно".

Вывод: под заявленное оборудование необходимо проложить проводку, например кабелем ВВГ 3х4. А в электрощите установите УЗО на 32А. Такой мой совет.

система выбрала этот ответ лучшим
2

Согласно стандартам электроснабжения, осветительная сеть прокладывается проводами, сечение которых 1,5 кв.мм. Силовая сеть: розетки, вытяжки и т.п., прокладывается проводами 2,5 кв.мм. Так что в целом вы рассчитали все верно. Правда вы забыли указать полную мощность варочной панели и электрочайника. Это оборудование так же является энергоемким.

А вообще рассчет автоматов и проводки производится с учетом полной мощности электрооборудования объекта. В вашей ситуации нужно ссумировать всех потребителей. Тогда будет понятно, хватит ли запаса прочности у автомата 25А и стандартной проводки 2,5 кв.мм.

0

Автоматический выключатель на 25 Ампер рассчитан на нагрузку до 5,5 кВт (однофазное 220 вольт).

Вам нужно на шильдиках (это информационная табличка на бытовых приборах, вот фото для наглядности) узнать мощность электроприборов.

Если и освещение "сидит" (подключается) к этому автомату, то и мощность осветительных приборов.

Если общая мощность всей техники не превышает 5,2-5,3 кВт (оставляем небольшой запас), то значит все Ваши расчёты верные.

Берите ручку и бумагу, или калькулятор, записывайте мощность каждого прибора и складывайте эти цифры, вот и все расчёты.

С проводами все верно, если это медный провод трехжильный, то на розетки нужен провод сечением 2,5 квадрата (выдерживает нагрузку до 5,9 кВт), на освещение 1,5 квадрата.

А вот на духовой шкаф мощностью 3,5 кВт, рекомендую отдельную проводку проложить и отдельный автомат.

У меня и на стиральную машину и на водонагреватель проложены отдельные линии и плюс в схеме присутствует УЗО.

Хотя на бойлер его не устанавливал, УЗО шло в комплекте

Важно и розетки подобрать правильно, розетки с заземлением на 10, или 16 Ампер.