Линейка немецких котлов "Будерус" (Buderus) очень обширна,
это и газовые и твёрдотопливные котлы и дизельные, электрические, комбинированные.
Мощность у котлов разная.
Это могут быть двухконтурные и одно контурные котлы, напольного и настенной установки.
С открытой и закрытой камерой сгорания и.т.д.
Техника качественная и если Вы предположили что есть некая общая "болезнь" для всех типов котлов от этой компании, то это не так, причина обратной тяги абсолютно индивидуальна, то есть она (причина) не в котлах "Buderus", а где-то у Вас в доме.
Причины могут быть следующими:
Диаметр трубы дымохода не соответствует мощности котла, котёл устанавливался "на глаз" без необходимых расчётов.
Слишком короткая труба дымохода (она должна быть выше конька).
Дымоход не утеплён, труба металлическая, быстро нагревается и быстро остывает.
Если это твёрдо-топливный котёл "Buderus", то причина обратной тяги может быть и в саже которая уменьшает диаметр трубы дымохода, или сажей труба уже забита "наглухо".
Плохая вентиляция в помещении (количество приточного воздуха крайне не достаточное).
Ветер на улице, высокая влажность, повышенное давление, наледь на дымоходе (нельзя давать конденсату замёрзнуть), он не утеплён и это может быть причиной.
Нарушена герметизация дымохода (где-то идёт "подсос" воздуха), сам дымоход не верно спроектирован и так далее, это не все причины, а лишь не большая часть, надо разбираться по месту.